Нужен совет от электрика
« Ответ #30: 15 июня | 2025г. | 16:05:09 »
0
У меня дому 50 лет, сам живу столько в этой квартире. Дом изначально шёл с электроплитой. На кухне стояла розетка трёхфазная для плиты, плита тоже трёхфазная, но на неё приходило 1фаза на 3 контакта сразу. Ну иноль разумеется. На другой стороне стены стояла одна сдвоенная розетка. В маленькой комнате были 2 розетки, в большой 3 розетки и одна ещё стояла в прихожей. В ванной розетки не было, но отец, как мы только въехали поставил в ванную розетку, запитав её от лампочки. В нё втыкали стиралку "Рига-60" и электробритву. В начале нулевых я уже доустановил в комнатах строенные розетки и сдвоенные, так как техники стало много, плюс поставил ещё одну розетку в прихожую для холодильника. 


Онлайн yuju

  • Мастер Джедай
  • **
  • Сообщений: 3580
  • Поблагодарили: 14895
  • Уважение: +366
Нужен совет от электрика
« Ответ #31: 15 июня | 2025г. | 18:55:34 »
0
zelens3, tyts, небольшое уточнение: то, что было написано в предыдущем моём посте, относится к газифицированному дому.
Но запитывать стиральную машину от провода, который ведёт к лампочке (там алюминий и сечение 0.5), - это просто ЖЕСТЬ!!!  :lol:

Оффлайн zelens3

  • Друзья Джедаев
  • *****
  • Сообщений: 735
  • Поблагодарили: 3570
  • Уважение: +55
Нужен совет от электрика
« Ответ #32: 15 июня | 2025г. | 21:13:52 »
0
Мой тройник идёт напрямую к счётчику.Плита газовая.
  • Avatar2(Vision,Pli),ET11000(Multi Pli)Ku 80,90,140 Телекарта.
Знающий меру доволен своим положением.

Оффлайн nigroll

  • Младший Джедай
  • **
  • Сообщений: 156
  • Поблагодарили: 275
  • Уважение: +9
Нужен совет от электрика
« Ответ #33: 17 июня | 2025г. | 11:47:53 »
0
Колодка тройник и все три техники в него воткнуты
Вероятно у тебя тройник с заземляющим контактом , попробуй снять крышку и развести заземляющие лепестки чтоб они не контачили с заземляющим выводом на вилках . Желательно отключить нагрузку и цешкой на мегомах прозвонить заземляющий контакт на вилке на штепсельные выводы ( этой же вилки :D ) ... возможно из за накипи ТЭНа где то лопнула и идёт пробой на корпус , а через заземляющий контакт проходит на остальное .
  • ,GIS8120,Openbox AS2HD,AxasHisTwin,GoldMaster I-912B,VIM-3-PRO,aml-s905x2,aml-s905x,s905w2

Оффлайн tyts

  • Друзья Джедаев
  • *****
  • Сообщений: 893
  • Поблагодарили: 1219
  • Уважение: +27
Нужен совет от электрика
« Ответ #34: 17 июня | 2025г. | 15:07:32 »
0
Но запитывать стиральную машину от провода, который ведёт к лампочке (там алюминий и сечение 0.5), - это просто ЖЕСТЬ!!

У меня к лампочке в ванной и в туалет  идёт такая же проводка по сечению как и к розеткам. Тогда на этом не экономили и делали на совесть и с запасом. Это в современных домах экономят , ставят что не попадя. Знамо дело, видел и не раз.

Оффлайн gera5

  • Друзья Джедаев
  • *****
  • Сообщений: 1173
  • Поблагодарили: 4745
  • Уважение: +461
Нужен совет от электрика
« Ответ #35: 17 июня | 2025г. | 16:33:04 »
+1
У меня дом 73 года постройки. Всё как Юра описал - прихожая, одна розетка, между ванной и туалетом, кухня, одна, в малой комнате - две, в большой только три было. Проводка дюралевая двухжильная, ни о каком заземлении речи не велось. Ванну сам заземлил проволокой на трубу водопроводную. Кабель на розетки потолще был, чем на люстры, это визуально было заметно. На двухкомнатную квартиру - три коробки распределительные, на всех скрутках кабеля одеты колпачки чёрные, бакелитовые наверное, выше счётчика два чёрных автомата на 15 ампер каждый. С проводкой повезло, до сих пор целая, не трескалась, не ломалась.
  • AX 4KBOX HD51
36E 42E 51.5Е 52Е 56Е

Оффлайн nigroll

  • Младший Джедай
  • **
  • Сообщений: 156
  • Поблагодарили: 275
  • Уважение: +9
Нужен совет от электрика
« Ответ #36: 17 июня | 2025г. | 16:37:31 »
0
Тогда на этом не экономили и делали на совесть и с запасом
И тогда и сейчас всё делают по ПУЭ просто раньше шёл алюминий АППВ-2х2,5 , а сейчас по требованиям медь ВВГ-3х2,5 ... сечение подгоняется по расчётной нагрузке и третья шина для заземления , когда был алюминий то чайник был 0,5 кВт , а теперь есть 3 кВт двухлитровый  ;)

Добавлено  17 июня | 2025г. | 16:42:49
Ванну сам заземлил проволокой на трубу водопроводную
Сними ! Трубы сидят на муфтах ... герметик , ржавчина , а если у соседа электробойлер пробьёт ? Если нужно заземление протяни к щитку на лестничной площадке один провод .
  • ,GIS8120,Openbox AS2HD,AxasHisTwin,GoldMaster I-912B,VIM-3-PRO,aml-s905x2,aml-s905x,s905w2

Оффлайн tyts

  • Друзья Джедаев
  • *****
  • Сообщений: 893
  • Поблагодарили: 1219
  • Уважение: +27
Нужен совет от электрика
« Ответ #37: 17 июня | 2025г. | 17:54:33 »
0
У меня дом 73 года постройки. Всё как Юра описал - прихожая, одна розетка, между ванной и туалетом, кухня, одна, в малой комнате - две, в большой только три было. Проводка дюралевая двухжильная, ни о каком заземлении речи не велось. Ванну сам заземлил проволокой на трубу водопроводную.

Дом 74 года, въехали в 75. Ванна изначально была заземлена на трубы водопроводные, ничего делать не пришлось. На пластик стояки поменяли в 2006-2007 годах. Ванну сразу же заземлил на батарею. Проводка так же алюминивая, 2 жилы. Соединения в коробках сделаны на совесть, алюминивые провода скручены и сварены. Всё в кембриках, ничего с тех лет не потрескалось и не отвалилось. Провода везде одинакогово сечения, ни больше ни меньше. Дом строили Австрияки по договору с предприятием , где родители работали. На предприятии была своя строительная контора, которая занималась постройкой домов для рабочих.

Оффлайн gera5

  • Друзья Джедаев
  • *****
  • Сообщений: 1173
  • Поблагодарили: 4745
  • Уважение: +461
Нужен совет от электрика
« Ответ #38: 17 июня | 2025г. | 20:10:20 »
+1
Сними ! Трубы сидят на муфтах ... герметик , ржавчина , а если у соседа электробойлер пробьёт ?
Уже. Нет больше ванны, только душевая. На герметик тогда сроду не ставили. Бойлеров у соседей нет. Это сейчас все трубы покрасил и обмазал, и в кожухе пластиковом.
Дом строили Австрияки
Повезло. Наш строил стройбат, и этим всё сказано. Только проводка оказалась отличной, а остальное... стены кривые, плиты просевшие, очевидно, плиты ложили на свежую кладку. Начался капитальный ремонт дома, стояки в квартирах у нас не меняют давно. Только в подвалах, а сверху, в квартирах, мол лопнет, тогда заменим. У меня горячая и канализационная- нормальная, по словам сантехников, а холодная сгнила. Менять пришлось, как в спецоперации. Снизу у задвижки один сантехник, у меня второй. Бьёт по трубе, она рассыпается, второй сразу перекрывает. Примчалась аварийка и вварили новую. От потолка к соседям вниз на полметра. Вот только у них, через неделю, лопнула труба ниже нашей вварки. Только никто уже не страховал нигде. Затопили ниже несколько квартир. Вот такое у нас социальное государство. Мол договаривайтесь все квартиры на стояке, заменим за ваши деньги, как и ремонт подъездов за счёт жильцов. Хорошо хоть до счётчиков эл.проводка новая. И оптоволокно протянули всем. :)
  • AX 4KBOX HD51
36E 42E 51.5Е 52Е 56Е

Оффлайн conslad

  • Джедай
  • ***
  • Сообщений: 428
  • Поблагодарили: 1072
  • Уважение: +6
Нужен совет от электрика
« Ответ #39: 18 июня | 2025г. | 08:33:49 »
0
 В землю контур заземления по периметру 1,5 метра по сторонам и в глубь 1 метр - наше всё.
металлические уголки 20х20. В доме никаких морганий телевизоров и мониторов.Соединения только
на металлических планках болтами.
Помню в армии в 70-х, при развертывании радиостанции средней мощности сыкали на колья заземления))).